Почему не запускается? Показывает ошибка 09, что это за

yuriy.borstsow

New member
Почему не запускается? Показывает ошибка 09, что это за ошибка

dEFt7Dc1a5A.jpg
 


lonzheron

New member
Коды неисправностей воздушных отопителей Планар 4Д-12-24
Код

неисправности

Устранение неисправностей

01

Перегрев
Датчик перегрева выше 250°C.

13

Попытки запуска исчерпаны
Если допустимое количество попыток запуска использовано проверить количество и подачу топлива. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.

08

Прерывание пламени на режи-

ме
Проверить количество и подачу топлива. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если процесс сгорания в порядке, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.

09

Неисправность свечи накаливания
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить.

05

Неисправность индикатора пламени
Проверить соединительные провода; омическое сопротивление датчика должно быть менее 1-го Ома.

17

Неисправность топливного насоса
Проверить электропровода бензонасоса на короткое замыкание,проверить бензонасос и при необходимости заменить.

20

Нет связи между пультом управления и агревателем
Проверить соединительные провода, разъем.

12

Отключение, повышенное напряжение
Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема Х2 должно быть не выше 30,8 (16 для 12-тивольтового) В.

15

Отключение, пониженное напряжение
Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема Х2 должно быть не ниже 20 (10 для 12-тивольтового) В.

16

Превышено время на вентиляцию
За время продувки не достаточно охлаждён подогреватель. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.

10

Неисправность мотора вентилятора
Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить электромотор.
 